技术支持

电力电缆测量绝缘电阻规定

发布时间:2024-03-23点击:
  1、测量10kV电力电缆,选用何种兆欧表?使用前应作哪些检查? 
  
  测量10KV电力电缆接线选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。(兆欧表的检查方法见前题)摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。
  
  摇测项目是相间及对地的绝缘电阻值,即U—V、W、地; V—U、W、地; W—U、V、地。共三次。
  
  2、对10kV电力电缆的绝缘电阻有何要求?答:判断合格的标准规定如下:  (1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。  (2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。 (3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。
  
  3、试述对一条运行中的10kV电力电缆测量的全过程(按操作顺序回答、包括判断该电缆是否可继续运行。安全措施应足够)。
  
  答:摇测方法及步骤如下:首先执行有关的安全措施
  
  组织准备: 1)要求签发工作票;2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误;3)确定工作负责人和监护人;4)如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户。
  
  物质准备: 1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌); 2) 2500V兆欧表一只(带有测试线)(经检查良好); 3)其他用具及材料(电工工具等);
  
  组织准备: 1)要求签发工作票2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误; 3)确定工作负责人和监护人;   4)如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户。物质准备: 1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌); 2) 2500V兆欧表一只(带有测试线)(经检查良好); 3)其他用具及材料(电工工具等);
  
  材料准备:按操作票步骤,将变压器推出运行,达到“检修状态”:1)停电净电缆头线芯附近的污垢;  (3)按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地绝缘,将被测相加屏蔽接于兆欧表的“G”端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表“E”端子上;将一根测试接线在兆欧表的“L”端子上,该测试线(“L”线)另一端此时不接线芯,一人用手握住“L”测试线的绝缘部分(带绝缘手套或用绝缘杆),另一人转动兆欧表摇把达120r/min,将“L”线与线芯接触,待1分钟后(读数稳定后),记录其绝缘电阻值,将“L”线撤离线芯,停止转动摇把,然后进行放电;  (4)摇侧中仪表应水平放置,摇测中不得减速或停摇;  (5)遥测工作应至少两人进行,须带绝缘手套。遥测前、后必须进行充分放电;  (6)被测电缆的另一端应做好相应的安全技术措施,如派人看守或装设临时遮拦等。
  
  摇测中的安全注意事项:
  
  (1)摇测前和摇测后都应放电;  (2)摇动兆欧表的手柄时,转速应尽量保持额定值,更不得低于额定转速的80%;  (3)电缆的另一端也必须作好安全措施,勿使人接近被测电缆,更不能造成反送电事故;  (4)为保证仪表安全。要做到将兆欧表摇至120r/min后,再将兆欧表的“L”线接被测电缆线芯,撤离测试线“L”后方可停止摇动手柄。
新闻资讯
相关产品